OVH Community, your new community space.

Festplattendefekt


debianfan
11.09.13, 22:23
so solls ja eigentlich auch sein :-)

joomla-expert
11.09.13, 08:55
Hi,
das Störungsticket wurde
9 September 2013 11:48 eröffnet, 9 September 2013 15:02 wurde der Server reinstalliert (es wurden beide Festplatten getauscht) an mich zurückgegeben.

TF_SChw@rZl!cht
11.09.13, 07:56
hat das ganze jetzt echt 2 Tage gedauert oder hast du dich erst später gemeldet?

joomla-expert
10.09.13, 10:22
danke für den Tausch.

mathias
09.09.13, 11:48
Hallo,

danke für die Details. Bitte die automatisch verschickte Mail beachten und entsprechend zustimmen, damit der Tausch vorgenommen werden kann.

Mathias

joomla-expert
08.09.13, 16:17
Meine Daten habe ich gesichert, Hardware kann getauscht werden.

joomla-expert
08.09.13, 16:16
Hallo,
da mir der Kundendienst mitgeteilt hat, dass ich hier eine Nachricht schreiben muss, kopiere ich die Info aus der E-Mail hier hin.

Meine Servernummer ist:

Datacenter: rbx3
Rack: 45E17
Nummer: 301131



> Guten Morgen,
> ich habe von oben genanntem Server heute Morgen eine Meldung bekommen:
> DegradedArray event on /dev/md1:ksxxx
>
> This is an automatically generated mail message from mdadm
> running on ksxxx
>
> A DegradedArray event had been detected on md device /dev/md1.
>
> Faithfully yours, etc.
>
> P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:
>
> Personalities : [raid1]
> md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[2](F)
> 955260864 blocks [2/1] [U_]
>
> md1 : active raid1 sda1[2](F) sdb1[1]
> 20971456 blocks [2/1] [_U]
>
> unused devices:
>
>
>
> Das sieht aktuell nicht so schön aus:
>
> root@ksxxx:~# cat /proc/mdstat
>
> Personalities : [raid1]
> md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[2](F)
> 955260864 blocks [2/1] [U_]
>
> md1 : active raid1 sda1[2](F) sdb1[1]
> 20971456 blocks [2/1] [_U]
>
>
> Somit ist sda und sdb über Kreuz ausgestiegen in den Devices.
>
> sda:
>
> Buffer I/O error on device dm-0, logical block 221288006
> Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
> sd 1:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 6c 12 a5 e0 00 00 08 00
> sd 1:0:0:0: [sda] Unhandled error code
> sd 1:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
> sd 1:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 6a a2 1d 30 00 00 18 00
> sd 1:0:0:0: [sda] Unhandled error code
> sd 1:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
> sd 1:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 6a a2 2f 28 00 00 20 00
> sd 1:0:0:0: [sda] Unhandled error code
> sd 1:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
> sd 1:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 6a a2 49 20 00 00 10 00
> sd 1:0:0:0: [sda] Unhandled error code
> sd 1:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
> sd 1:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 6a a2 1a e0 00 00 68 00
> lost page write due to I/O error on dm-0
> Buffer I/O error on device dm-0, logical block 221401532
> lost page write due to I/O error on dm-0
> JBD: Detected IO errors while flushing file data on dm-0
> IPv6: udp checksum is 0
>
>
> sdb:
>
> ata2.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
> ata2.00: cmd 60/08:00:98:dc:5e/00:00:3f:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
> res 51/40:08:98:dc:5e/00:00:3f:00:00/40 Emask 0x409 (media error)
> ata2.00: status: { DRDY ERR }
> ata2.00: error: { UNC }
> ata2.00: configured for UDMA/133
> ata2: EH complete
> ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x8 SErr 0x0 action 0x0
> ata2.00: irq_stat 0x40000008
> ata2.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
> ata2.00: cmd 60/08:18:98:dc:5e/00:00:3f:00:00/40 tag 3 ncq 4096 in
> res 51/40:08:98:dc:5e/00:00:3f:00:00/40 Emask 0x409 (media error)
> ata2.00: status: { DRDY ERR }
> ata2.00: error: { UNC }
> ata2.00: configured for UDMA/133
> ata2: EH complete
> ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x0
>
>
> Auch haben die Festplatten Fehler. Gibt es eine Möglichkeit, hier einen Hardwaretausch zu initialisieren oder muss ich warten, bis der Server komplett ausgefallen ist?