Hallo , ich habe einen MG Hybrid mit 2x 40 GB SSD und 2x 3 TB SATA HDD und habe alles nach Folgender Anleitung gemacht:
http://hilfe.ovh.de/HardRaidLsi#link3
Nachdem ich den Raid1 gelöscht hatte hab ich gemacht:
MegaCli -CfgLDAdd -R0[252:3,252:2] -a0
Damit ich die 2x SSD habe auf die dann auch das OS kommen?
danach habe ich folgendes gemacht:
MegaCli -CfgLdAdd -r0[252:0] -a0
MegaCli -CfgLdAdd -r0[252:1] -a0
So danach Windows neu aufgesetzt per Manager und erhalte nun dies:
http://www.imagebanana.com/view/rh816ry7/ovhprob.png
ich kriege es einfach nicht anders hin - kann mir jemand helfen wie ich die vollen 6 TB meiner SATA HDDs als Raid0 nutzen kann , sowie Raid0 bei meinen zwei SSDs? Und das OS soll bitte auf eine der SSDs!
Bin hier echt langsam am verzweifeln. Der OVH Support hatte mir das bei meinem altem MG Hybrid damals eingestellt und es war alles perfekt nutzbar.
Hier habe ich noch den Log aus Putty wie ich vorgegangen bin:
root@rescue:~# MegaCli -CfgLdDel -L0 -a0
Adapter 0: Deleted Virtual Drive-0(target id-0)
Exit Code: 0x00
root@rescue:~# MegaCli -CfgLdDel -L0 -a0
Adapter 0: Virtual Drive 0 Does not Exist.
Exit Code: 0x00
root@rescue:~# MegaCli -LDInfo -Lall -aAll
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name :
RAID Level : Primary-0, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 5.456 TB
Parity Size : 0
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives : 2
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Disk's Default
Encryption Type : None
Default Power Savings Policy: Controller Defined
Current Power Savings Policy: None
Can spin up in 1 minute: Yes
LD has drives that support T10 power conditions: No
LD's IO profile supports MAX power savings with cached writes: Yes
Bad Blocks Exist: No
Is VD Cached: Yes
Cache Cade Type : Read Only
Exit Code: 0x00
root@rescue:~# MegaCli -CfgLDAdd -R0[252:3,252:2] -a0
proc_add_new_ld: scandir failed
Failed while adding the configuration to OS.
Exit Code: 0xfffffffe
root@rescue:~# MegaCli -CfgLdAdd -r0[252:0] -a0
Drives are not consistent with configured Array.
Exit Code: 0x03
root@rescue:~# MegaCli -CfgLdAdd -r0[252:1] -a0
Drives are not consistent with configured Array.
root@rescue:~# MegaCli -LDInfo -Lall -aAll
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name :
RAID Level : Primary-0, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 72.642 GB
Parity Size : 0
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives : 2
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Disk's Default
Encryption Type : None
Default Power Savings Policy: Controller Defined
Current Power Savings Policy: None
Can spin up in 1 minute: No
LD has drives that support T10 power conditions: No
LD's IO profile supports MAX power savings with cached writes: No
Bad Blocks Exist: No
Is VD Cached: No
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name :
RAID Level : Primary-0, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 5.456 TB
Parity Size : 0
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives : 2
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Disk's Default
Encryption Type : None
Default Power Savings Policy: Controller Defined
Current Power Savings Policy: None
Can spin up in 1 minute: Yes
LD has drives that support T10 power conditions: No
LD's IO profile supports MAX power savings with cached writes: Yes
Bad Blocks Exist: No
Is VD Cached: Yes
Cache Cade Type : Read Only
Habe nochmal meine Mails durchgeschaut und folgendes gefunden , damals hat der OVH Supportmitarbeiter (war glaube ich Stefan) hier folgendes erstellt und es ging 1A mit allen HDDs:
root@rescue:~# MegaCli -LDInfo -Lall -aALL
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)
Name:
RAID Level: Primary-0, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size:72.642 GB
State: Optimal
Stripe Size: 64 KB
Number Of Drives:2
Span Depth:1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy: Disk's Default
Encryption Type: None
Virtual Disk: 1 (Target Id: 1)
Name:
RAID Level: Primary-0, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size:5.456 TB
State: Optimal
Stripe Size: 64 KB
Number Of Drives:2
Span Depth:1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy: Disk's Default
Encryption Type: None
Exit Code: 0x00
Hoffe auf Hilfe