Guten Tag,

was gibt es so an Neuigkeiten? Ich meine, ausser dem Schnee heute Morgen...
Nun ja, es geht voran.

In Roubaix 2 werden wir 2 neue Stromaggregate aufstellen. Der Kran wird gerade
in Position gebracht, und in ein Paar Stunden kommt der Schwertransporter mit
den Aggregaten an:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...3702cec054aa/2

Wir haben den Austausch der Batterie-Schutzschalter in Roubaix 1 und 2
abgeschlossen. Auf dem Foto sehen Sie neuen Satz Schutzschalter, der für den
(unglückseligen) Saal 26 zuständig ist:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...3702cec054aa/0

Und hier der alte Schutzschalter, der wieder ausgefallen war:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...3702cec054aa/7

Ein gerichtlicher Sachverständiger wurde eingeschaltet, um dem Hersteller
nachzuweisen, dass die Batterien einen Fehler aufweisen und sich während der
Entladung unnormal stark erwärmen. Wir warten nun darauf, dass der Hersteller
das Problem anerkennt (wie er es bereits bei einem anderen Satz Batterien in
einem anderen Wechselrichter getan hatte) und alle Batterien im Saal 26
austauscht.

Wir haben einige Arbeiten am Empfangsbereich von OVH durchgeführt, unser Team
wächst weiter und wir müssen die Raumnutzung des internen Bereichs optimieren:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...3702cec054aa/1

Die 20000V/400V Transformatoren für die privateCloud sind eingetroffen, und wir
sind dabei, diese aufzustellen:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...3702cec054aa/8

Und noch mehr Transformatoren, wir haben davon mittlerweile etwa 20 bei OVH:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...3702cec054aa/5

Ausserdem haben wir auch die Wechselrichter für die privateCloud erhalten:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...3702cec054aa/9

Alle Arbeiten an den elektrischen Systemen werden mit Unterstützung eines
Lasersystems durchgeführt, mit dem überprüft wird, dass alle rechten Winkel
korrekt sind und alles waagerecht steht:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...702cec054aa/10

Einer der zukünftigen privateCloud Säle, in denen wir Racks mit 6 Metern Höhe
und einem Zwischenboden für Eingriffe durch die Techniker einrichten werden.
In diesem Saal werden dann 4000 Server vom HG Typ mit einem Strombedarf von
fast 1 MVA betrieben werden. Die Luftkühlung erfolgt in der Mitte des Saals:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...3702cec054aa/6

Wir bohren weitere Löcher für die Luftzirkulation in den neuen Sälen:
http://demo.ovh.com/view/95ff1dd15fa...3702cec054aa/4

Und verstärken nebenan die schon gebohrten Löcher.

Die gesamten Arbeiten werden unter Überwachung durch mehrere Planungsbüros
durchgeführt und von Bauingenieuren in Punkto strukturelle Festigkeit
validiert.

Wir planen, in ungefähr 2 Wochen (um den 15. Dezember) einen privaten Betatest
mit etwa 30 privateCloud Kunden durchzuführen...